كما هو معروف ان المحولة تشكل اضعف نقطة في منظومة التوزيع الكهربائي وعليه يجب اجراء الفحوصات الموقعية باستمرار لتبيان حالتها مبكرا وقبل حدوث حالة الفشل
ومن هذه الفحوصات
1 - مقاومة العازلية
ويتم هذا الفحص بواسطة استخدام الميكر حيث توجد انواع عديدة من هذا الجهاز وبفولتيات مختلفة ( 500 - 1000 -
- 2000 - 2500 - 5000 فولت ) وطريقة الفحص كالتالي
1 - عزل المحولة عن الشبكة الكهربائية وتاريضها من كافة الجهات
2 - فصل الخطوط والقابلوات عن كل الجهات
3 - عمل شورت بين فيزات الملف الواحد اي مثلا ملف 132 كيلو فولت شورت مع النيوترل وملف 33 كيلو فولت وملف 11 كيلو فولت بنفس الطريقة
4 - فحص جهة 132 كيلوفولت عن طريق وضع القطب الموجب للميكر على شورت ملف 132 كيلوفولت ووضع القطب السالب للميكر على الملفين 33 و11 كيلو فولت المربوطين الى الارضي ومن ثم ضخ الفولتية على ملف 132 ولمدة دقيقة
5 - ونفس السياق اعلاه للملفيين 33 و11 كيلو فولت
6 - ثم فحص مابين الملفات 132 -- 33 -- 11 كيلو فولت
7 - تسجيل درجة حرارة الزيت للمحولة حيث يتم تحويل قيمة الفحص الى درجة حرارة 20 مئوية من خلال الضرب بمعامل التحويل واليكم بعض القيم لمعامل التحويل حسب درجة الحرارة
15 = 0.794
19 = 0.92
20 = 1
22 = 1.08
25 =1.27
30 = 1.5
40 = 2.5 وغيرها لحد 110 مئؤية
8 - يتم اخذ قيم الفحص لمدة 15 ثانية ولمدة 60 ثانية
ويتم تقسيم قيمة مقاومة العازلية في 60 ثانية على قيمتها في 15 ثانية فاذا كانت نتيجة القسمة تساوي الى اكبر من 1.4 فهذا يعطيك مؤشر تقريبي بان العازلية جيدة للمحولة
وساكمل معكم فحص موقعي اخر