أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

حساب تيار المكيفات

كيف احسب تيار المكيف حسب حجمه(طن او من السعه btu) اي اذا كان لدينا مكيف حجم 2 طن او 5

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    باسمي غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 168
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 4

    حساب تيار المكيفات

    كيف احسب تيار المكيف حسب حجمه(طن او من السعه btu) اي اذا كان لدينا مكيف حجم 2 طن او 5 طن كم يسحب من امبير اعتمادا على حجمه (انا اعرف ان الطن يعادل 3.5 كيلو واط والطن يساوي 12000btu )..هل يمكن حساب الامبير مباشرة من الحجم...ارجو الرد

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: حساب تيار المكيفات


  2. [2]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 217
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    لو تحويل الاستطاعة الى الكيلوواط و من ثم الى الواط ثم تقسمي على فرق الجهد 220 فولت تجد شد التيار بالامبير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 592
    Thumbs Up
    Received: 207
    Given: 762
    تحياتي للجميع

    أحب أن أوضح أن السعة التبريدية بالكيلو وات (سعة التبريد) تختلف عن قدرة الجهاز الكهربائية

    فالأولى هي مخرج جهاز التبريد

    أما الثانية فهي المدخل لجهاز التبريد (استهلاك الجهاز) والتي يمكن لنا أن نحسب منها التيار المطلوب

    لا بد ان نعرف أن هناك فرق بين أجهزة
    1 phase
    3 phase

    بالنسبة لاستهلاك التيار

    كما أؤكد على أن القيمة الاسمية للجهاز (2 طن، 4 طن، ....) تختلف عن القيمة الحقيقية

    لذا تجد اختلافاً كبيراً في استهلاك الكهرباء لوحدات 4 طن كمثال إذا قارنتها بين عدة شركات


    نتفق جميعاً على أن أفضل طريقة لتحديد الأمبير هي الرجوع للكتالوج الخاص بالشركة المصنعة

    وإن أردت حاجة تقريبية عن تجربة للأحمال من 1-5 طن كمثال

    1Phase
    الطن * 5.5 + 6


    3Phase

    الطن * 3.5 + 6

    وممكن إضافة 1-2 أمبير للإحتياط


    ملاحظة:
    لا أعلم إن كانت المعادلات أعلاه تناسب الأحجام أكبر من 5 طن

    تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    يوجد على كل جهاز Name Plate يكتب عليها الامبير الكلى فى حالة التبريد والامبير الكلى فى حالة التسخين وعدد الفازات وكذا الفولت والتردد والباور فاكتور وكذا ضغط التصميم على السحب ناحية المبخر وعلى الطرد ناحية المكثف يعنى انا اقصد انه يجب الرجوع الى البيانات الفنية للجهاز بدلا من الاجتهاد فقط

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس مضر


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 133
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    انا برأيي أنه من الأفضل بأن نترك الإفتاء لأهله ، أرجو من أحد زملائنا مهندسي الكهرباء بأن يساعدنا في هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسمي مشاهدة المشاركة
    كيف احسب تيار المكيف حسب حجمه(طن او من السعه Btu) اي اذا كان لدينا مكيف حجم 2 طن او 5 طن كم يسحب من امبير اعتمادا على حجمه (انا اعرف ان الطن يعادل 3.5 كيلو واط والطن يساوي 12000btu )..هل يمكن حساب الامبير مباشرة من الحجم...ارجو الرد
    لا توجد طريقه مباشره لحساب الامبير بمعرفة طن التبريد و لكن بالخبره و التكرار ار أؤكد لك ان الأمبير الكلي حوالي 6 أمبير لكل طن و جربها و قول رأيك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخوتي الاعزاء

    لكل واحد طن تبريد 3500 واط نحتاج الى 1200 واط كهرباء اي قدرة الكومبريسر هي 1200 واط. اي تقريبا تستطيع ان تقول السعه التبريديه هي 3 امثال السعه الكهربائيه. اذا كان المكيف سعة 2 طن(7000 واط) فان قدرة الكومبريسر هي 2300 واط. وبالتالي فمن معادلة w = vi * cos (iv)0.85 اي القدره=التيار * الفولت * [جيب تمام الزاويه بين التيار والفولتيه(عادة تكون 85%) .
    ناخذ مثال ل مكيف 2 طن يعمل على فيز واحد, نريد التيار ؟
    2 طن يعني 2300 واط
    2300= 230*التيار*85%,------ المجهول التيار= تقريباً 12 امبير

    اما اذا كان المكيف 3 فيز فان المعادله للقدره W= V*I*.85*1.73

    عندما تقرأ في كتالوج المصنع سوف ترى معامل الاداء يتراوح من 2,5 الى 3

    معامل الاداء هو حاصل قسمة سعة التبريد على السعه االكهربائيه (القدره الداخله)


    وشكراُ

    0 Not allowed!



  8. [8]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    امبىر التكيف الواحدوالنصف حصان

    0 Not allowed!



  9. [9]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    امبيىر التكيف الواحدوالنصف حصان

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 237
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 0
    نتفق جميعاً على أن أفضل طريقة لتحديد الأمبير هي الرجوع للكتالوج الخاص بالشركة المصنعة
    كلام رائع وجميل وهو الكلام العلمى الصحيح .

    يا اخوانى ليس هناك علاقه بين القدره التبريديه للجهاز وقدرته الكهربيه اى ان القدره التبريديه لا تستخدم فيها المعادله التى تحول الى قدره كهربيه لان قدره الكباس بالوات او الكيلوات او بالحصان تتوقف على تصميم دائره التبريد وكل شركه تختار الكباس المناسب لدائره التبريد التى قامت بتصميمها وتختلف هذه القدره من جهاز الى اخر وللتاكد من كلامى اختاروا ثلاثه انواع من اجهزه مختلفه الماركات ولها نفس القدره التبريديه وقوموا بقياس امبير الكباس ستجدوا انهم مختلفين فى قراءه الامبير . وبعد قراءه الامبير هذا احسبوا قدره الجهاز بقراءه الامبير الكلى الذى يسحبه الجهاز واستخدموا بعد ذلك المعادله .

    وعلى هذا ستجدوا فيه حاجه اسمها energy efficiency ratio ودى علاقه معناها انا باخد قدره تبريديه من الجهاز قد ايه لما اعطيه قدره كهربيه قد ايه ودى بتختلف من جهاز لاخر وبنفس القدره التبريديه .

    0 Not allowed!


    محسن يوسف

  