مطلوب مهندسين شبكات وفنيين


 

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 39
  1. [11]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس لؤى عنتر


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا على ماقدمتم

    معلومات كافية لا تحتاج اى زيادة

    0 Not allowed!


    لا تكسلوا فكل من ... ســار بجــد وصــلا
    قوموا انظروا لنملة ... تدفع دومـــا ثقــــلا
    ثم انظروا لنحــــلة ... كيف سقتنا عسل
    فنــملــة ونحـــــلة ... اقسمتا أن تـــعملا


    يمنع وضع البريد الالكتروني في المشاركات و التوقيع - المشرف العام

  2. [12]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية salemop31


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    مشكورين ولو تداخلت الخطوط

    0 Not allowed!



  3. [13]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

    النيوترال مكمل للدارة الكهربائية
    الارضي هو حماية للاشخاص كي يتم التفريغ فى الارض

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    لا يوجد مخاطر من ربط النيترال مع الارضي بالعكس هو نوع من اواع التاريض
    ارجو منكم الرجوع لانواع التاريض وهناك مشاركات ومناقشات قيمة بالمنتدى حول التاريض

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  5. [15]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لاحظت في الكثير من المحولات انه يتم ربط النيوترال مع الارضي ويتم ربط الارضي بشكل محكم . ولاحظت ايضا ان المحولات التي فيها الارضي غير مربوط مع النيترال يكون فيها خلل في الفولتية المجهزة حيث ان هناك فولتية في النيوترال خصوصا في المناطق السكنية حيث تكون الاحمال غير متوازنة على الفيزات الا انه يبقى فرق الجهد ثابت بين الفيز والنيوترال مثلا في نظام 220 فولت في المحولات المربوطة مع الارضي يكون النيوترال ( 0 )فولت والفيز 220 فولت . اما المحولات الغير مربوطة مع الارضي مثلا يكون النيوترال مثلا ( 100 ) فولت والفيز سوف يكون (100 + 220 ) فولت .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 16
    يا جماعة الموضوع بسيط جدااا

    المفروض يحصل وبدون مخاطر

    هو ربط النيترال مع بئر للارضي ويكون هذا البئر منفصل عن البئر الخاص بالايرثينج للاجهزه


    يعنى الايرثينج للاجهزه يكون له ارضي خاص (بئر خاص)

    مختلف عن البئر المخصوص بالنيوترال

    وفى الحالة دى مش هايبقى فيه مشاكل فى حالة انقطاع التيار وكمان هايحسن فرق الجهد بتاع الشبكه

    ارجو ان اكون وضحت الحل

    0 Not allowed!



  7. [17]
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 372
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكررررررررررا موفقين

    0 Not allowed!



  8. [18]
    عضو
    الصورة الرمزية nabil hassan


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الأخوة الأعزاء يتم ربط الحيادي جهة مصدر الطاقة إلى الأرض في أغلب الأنظمة لعوامل الحماية أما جهة المستهلك فيحظر ربط الحيادي مع خط الأرضي منعاًلحصول وضع خطر على المستخدم وهذا الوضع يحصل كما ذكر بعض الأخوة في حالة حصول قطع التوصيل إلى الأرض أوحتى سوء التوصيل مع مرور الزمن

    0 Not allowed!



  9. [19]
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    قبل ان تتوسع هذه المسئلة الي ردود ممكن ان تبعدنا عن اصل الموضوع ؛ اسمحوا لي بان اقدم توضيحا مختصرا في هذا الامر :

    نحن نتكلم عن الكهربائية التي تصلنا من محولة التوزيع ( Distribution Trans.) حيث يكون اتصال الملفات بشكل دلتا -إستار و النجمة هي القسم الثانوي للمحولة .
    و كذلك حتي يمكن للمستهلك ان يحصل علي كهرباء احادي الفاز فان نقطة النجمة تكون السلك الرابع مع ثلاثة اسلاك الفازات .
    و شركت الكهرباء تقوم بوصل نقطة النجمة عن طريق سلك الارضي ؛بالارض ؛ في محل استقرار المحولة .
    طيب ؛ ما ياخذه المستهلك هنا هو اربعة اسلاك و هما الفازات الثلاثة و النيوترال ؛ هذه الاسلاك تذهب الى اللوحة الاصلية للمشروع .
    الاستندارد يقول انه على المستهلك ان يستعمل انظمة التأريض و ذلك باعمال الالكترود ( Grounding bit ), و مد سلك التاريض الجديد الى داخل اللوحة الاصلية حيث يمكنه ان يربط النيوترال بهذا السلك و فقط و فقط في نقطة واحدة .
    بعد هذا عليه ان يمدد اسلاك الفازات و النيوترال و الارضي الى كل وسيلة و جهاز كهربائي و يمنع منعا باتا ربط النيوترال بالارضي في نقطة اخرى و ايضا يجب علي كل جهاز او وسيلة ان يكون لها سلك الارضي الخاص بها و الماخوذ من نقطة الاتصال في اللوحة الاصلية .

    ارجو ان يكون هذا التوضيح الاجمالي كاف لفهم الموضوع .

    0 Not allowed!



  10. [20]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن اعرف لية بنربط الارضي مع النيوترال ودة اية علاقتة بالحماية

    0 Not allowed!



  