إلى خبراء كباسات كوبلاند

2008-09-07, 09:43 PM #1
الصورة الرمزية إيهاب2007
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 154
Thumbs Up
Received: 19
Given: 47
إلى خبراء كباسات كوبلاند
ضاغط مركب فى منظومة تكييف نوعه كوبلاند أمريكى Cr24 أحترق وعند أستبداله لم نجد نفس السعة
فتم تركيب مماثل له ولكن سعة مختلفة Cr28 فكانت النتجة أرتفاع فى الأمبير عن المقرر بحوالى 6أمبير فهل من تعديل فى الدائرة لتخفيض الامبير
وماهو الكابلرى المقرر للاستعمال مع الكباس Cr28

برجاء من كل الزملاء عدم التعليق إلا اذا كان متأكد من المعلومة

من مواضيع إيهاب2007 :

2008-09-08, 03:27 AM #2
عضو

تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 38
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
السلام عليكم الرمز الاول cr24 يعني 2400 حصان وcr28 يعني 2900 حصان

من مواضيع لؤي ط :

2008-09-08, 10:45 AM #3
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 77
Thumbs Up
Received: 4
Given: 2
اخى الكريم
حسب المعلومات المتوفرة لدى ارجو من سيادتكم قراءة كارت البيانات الملصوقة على الكمبروسوروأعطائنا اياها حتى نقوم بالأفادة
جعلكم الله معينا للضعفاء امثالنا

من مواضيع باهر سمير :

2008-09-08, 03:27 PM #4
الصورة الرمزية اختصاصي تكييف
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 221
Thumbs Up
Received: 7
Given: 0
السلام عليكم
بالنسبة لامبير المرتفع فهذا ناتج عن عن زيادة القوة للكمبريسور وسيزداد استهلاكه للطاقة ولكن لا تخف على صحة المكيف ايضا اما بالنسبة للكابيلري فاطلب منك ان تعطيني حرارة التبخر والتكثيف وحرارة رجوع الغاز من المبخر وشكرا

من مواضيع اختصاصي تكييف :

2008-09-09, 07:50 PM #5
الصورة الرمزية إيهاب2007
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 154
Thumbs Up
Received: 19
Given: 47
شكراً لكل الزملاء الذين ساهموا فى الموضوع
أخى لؤى/ أرجو منك مراجعة معلوماتك فهل يعقل أن الضاغط Cr24 قدرته تساوى2400حصان
أخى باهر سمير/ أتذكر أنه بعد Cr28 مكتوب Pfz وأن Lra=61a وللأسف لاأتذكر باقى البيانات
أخى الأختصاصى/ أزاى ماخافش على الجهاز أنت عايز الكباس يحترق زى اللى سبقه وفى زمن قصير
أما بالنسبة للكابلرى صعب عليا قياس درجة حرارة التبخير والتكثيف وخط السحب

من مواضيع إيهاب2007 :

2008-09-09, 08:06 PM #6
الصورة الرمزية adooool
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 52
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اعتقد اخي الكريم انك اخترت ضاغط اكبر بكثير من حجم الوحدة

لاني قد حصلت لي هذة المشكلة اني لم اجد ضاغط بنفس السعة لثلاجة عرض

لكن اخترت الضاغط الاكبر منة على طول وتم خفظ شحنة التبريد
45 بي اس اي لفريون 22

من مواضيع adooool :

2009-08-13, 12:23 AM #7
جديد

تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 2
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
2009-08-13, 08:45 PM #8
جديد

تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 2
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
يوجد لدينا للبيع بسعر الجملة كباسات __كوبلاند___كرير__بيدزر___مبخرات___شلرات___وحدات تبريد كاملة استعمال خارج و البيع بالضمان ويتم التشغيل قبل الاستلام للأستعلام mobile:02/0107835050 مع تحيات : م/عبد الحليم ذايد

من مواضيع adooool :

2009-08-14, 02:44 AM #9
الصورة الرمزية بسيونى للتبريد
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 258
Thumbs Up
Received: 2
Given: 0
تحيه للمهندس عبد الحليم زايد
المهم الاسعار تكون مناسبه وانت فين فى ايتاى بالتحديد
غرب ولا شرق ؟

من مواضيع بسيونى للتبريد :

2009-08-14, 05:03 AM #10
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 102
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
حصل معايا نفس العيب لكن فى الثلاجات كنت بركب كباس 1/2 مكان 1/3 بس كنت بزود خط الطرد والراجع ازود قطر الماسورة على اعتبار انها خزان

من مواضيع بسيونى للتبريد :