سؤال عن نقل القدرة الكهربائية

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني مهندسي الكهرباء
لدي محركات كهربائية عدد ستة ويبلغ إستهلاك الواحد منها 120 أمبير و 380 فولت اي حوالي 100حصان ومثبت على كل محرك مضخة لسحب الماء من نهر دجلة إلى الأراضي الزراعية بواسطة أنابيب
المحركات تعمل بتشغيل مباشر اي ليست نظام Star then Dalta يراد نقل التيار الكهربائي لها من مصدر يبعد أكثر من 1100 متر
الإستفسار الأول هو كم يبلغ نصف قطر السلك المجهز للمحركات وبهذا الطول لتشغيلها كلها إذا كانت الفولتية المنقولة 380 فولت الطور الثلاثي

والإستفسار الثاني إذا تم نقل القدرة الكهربائية بالضغط العالي أي 11000 فولت فكم يبلغ قطر السلك الناقل لنفس الطول علما أن هنالك محولات بجانب المحركات تحول من 11000 إلى 380 ثلاثي الطور
أرجو الرد على هذا السؤال لكي أجهز الكيبل المضبوط حسب خبرتكم وهل هنالك معادلات تستخرج قطر السلك فما هي

 

رد مع اقتباس
قديم 29-08-2008, 07:22 PM   رقم المشاركة : [2 (permalink)]
عضو فعال جداً
الصورة الرمزية عمار باقر سالم
 

عمار باقر سالم يستحق التميز

شكرا جزيلا على رددودكم ومشاركاتكم يامهندسي الكهرباء الأشاوس



عمار باقر سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-08-2008, 09:05 PM   رقم المشاركة : [3 (permalink)]
عضو
الصورة الرمزية علي المسالم
 

علي المسالم يستحق التميز

اخي عمار انصح بان تنقل القدرة ضغط عالي الى المحولات القريبة ومن ثم تغذية المحركات الكهربائية للتخلص من هبوط الجهد في الكابلات الضغط الواطي ولانه ايضا انة احمال التيار لديك كبيرة بعض الشيء
ويكون حجم كيبل الضغط العالي هو 3*150 ملم ولكن عليك في البداية التاكد من قدرة المحولة القريبة على ان لاتقل عن 630 للحصول على قدرة كافية لاحمالك وكابلات التغذية للمحركات اذا كان في الهواءفيفضل حجم 4*50ملم واذا كان مدفون في الارض فحجمه هو 4*35ملم ويفضل استخدام الكابلات في العراق من المناشئ التالية(اردن او سعودي اوسيويدي)اما باقي المناشي فهي غير مضمونة الصنع اي فيها غش في قطر السلك



علي المسالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-08-2008, 09:41 AM   رقم المشاركة : [4 (permalink)]
عضو فعال جداً
الصورة الرمزية عمار باقر سالم
 

عمار باقر سالم يستحق التميز

شكرا جزيلا أخي علي على هذا الرد المفصل وسوف أعمل بنصيحتك جزاك الله خيرا ورمضان كريم علينا وعليكم وكل عام وأنتم بخير وسوف أستعمل كيبل سيويدي 150 ملم
مشكووووووووور جزاك الله خيرا



عمار باقر سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-08-2008, 04:46 PM   رقم المشاركة : [5 (permalink)]
عضو فعال جداً
الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير
 

سجادالمهندس الصغير يستحق التميز

اخي عمار غدا ان شاء الله ساعطيك مساحة مقطع الكيبلات المطلوبة
وان شاء الله اوفق في اختيار مساحة المقطع المطلوبة وحسب المصدر المجهز كما ذكرت في اعلاه

والله الموفق

اخوك
سجاد المهندس الصغير



سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-08-2008, 09:43 AM   رقم المشاركة : [6 (permalink)]
عضو فعال جداً
الصورة الرمزية سجادالمهندس الصغير
 

سجادالمهندس الصغير يستحق التميز

الى الاخ عمار ....انا مع الاخ المسالم في الراي الذي طرحه واشكره على طرحه القيم واود ان اضيف مايلي :
اخي عمار الافضل لك عزيزي هو الخيار الثاني اي الفولتية المجهزة 11000 فولت لانه اذا كانت الفولتية المجهزة 380 فولت فسوف يكون هناك هبوط جهد عالي فتضطر الى وضع كيبل 3*400 ملم 2 على اقل تقدير حفاظا على الفولتية الواصلة وهذا مكلف جدا اذا ماعلمنا بانك يمكن ان تجهز من 11000 فولت فانك عزيزي يمكن والافضل ان تجهز من 11000 فولت فان هبوط الجهد سيكون 275 فولت وهذا لايؤثر على قيمة الفولتية الواصلة ويكون الكيبل
3*150 ملم 2 على شرط ان تكون المحولة كما ذكر اخي الميالم 630 كي في اي لان الحمل الذي ذكرته يستهلك 720 امبير للمضخات التي ذكرتها
وهناك خيار اخر فاذا كان هبوط الجهد 550 فولت يمكنك استخدام كيبل 3*70 ملم 2 فهذا خيار اخر ولكن ياعزيزي افضل الخيار الاول وانصح استخدام كيبل 3*150 ملم2 فانه يحقق افضل فولتية واصلة واقل هبوط جهد

ولك وللاخ المسالم جزيل الشكر والتقدير

والله الموفق

اخوك
سجاد المهندس الصغير



سجادالمهندس الصغير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-08-2008, 06:23 PM   رقم المشاركة : [7 (permalink)]
عضو
الصورة الرمزية علي المسالم
 

علي المسالم يستحق التميز

اشكرك يا اخ سجاد



علي المسالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

مواضيع مميزة :

الكلمات الدلالية (Tags)
القدرة, الكهربائية, سوال, نقل


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع المواضيع المطروحة لا تمثل رأي إدارة الملتقى ، بل تعبر عن رأي كاتبيها .

 


Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0