لدي مولدين كهرباء كل مولد يغذي منطقة معينة ولدى مفتاح تبديل يدوي يجعل كل من المولدين يغذي المنطقتين معا ( اى المولد الاول يغذي المنطقتين او المولد الثاني يغذي المنطقتين)

  1. #1 كيف تصميم دارة عمل مولدين على انفراد ومع بعضهم 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    132
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0

    لدي مولدين كهرباء كل مولد يغذي منطقة معينة ولدى مفتاح تبديل يدوي يجعل كل من المولدين يغذي المنطقتين معا ( اى المولد الاول يغذي المنطقتين او المولد الثاني يغذي المنطقتين)
    المطلوب
    اريد ان يعمل المولدين حسب ما سبق بالاضافة الى ان المولد الاول يمكن ان يغذي المنطقة الثانية والمولد الثاني يمكن ان يغذي المنطقة الاولى.


    ساعدوونى بمخطط



    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو ايضاح السؤال بصيغه اخرى. يعني هل تريد ان يعمل المولدان معا في نفس الوقت وكل مولد يغدي المنطقه الاخرى ام مادا؟ وادا كان كل من المولدين يغدي المنطقتين كما تقول فما المشكلة في دلك؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    132
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا لك
    والتوضيح هو:
    يوجد لدي حمولتين منفصلتين ويوجد لدي مولدين منفصلين
    المطلوب دارة تعمل على الثلاث االوضعيات التالية
    1- تغذية كل حموله من مولد
    2- امكانية تغذية الحمولة الثانية من المولد الاول والحمولة الاولى من المولد الثاني
    3- تغذية الحمولتين معا سواء من المولد الاول او من المولد الثاني


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حية طيبه, عسى ان اكون قد وفقت بالرد على سؤالك . ان كان لديك اي استفسار فانا موجوده.


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوار اخي علي هذا اشرح المختصر والوافي في نفس الوقت


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طيب في الحالة الاخيرة
    كيف نصمم جهاز التزامن المسمى
    interconnection card


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    132
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    شكرا جزيلا على المرفقات
    مع المرفق ادناء تعديلات هل هي صحيحة وكيف يمكن ان اعمل حماية اكثر وثوقية بين المولد الاول والثانى في حالة ان المولدين يعملان معا ( انا لا ارين ان يعمل المولدين بدارة دمج)


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ماهو المخطط الانسيابي ( flowchart )
    لعمل الكارد وهل العمل بهذا المجال من دون خبرة مسبقة ينطوي على خطورة؟
    خصوصا عندما تكون المولدات المراد ربطها توازي ذات قدرة عالية؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    132
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    الاخـ الشموس الطالعة بالنسبة لعمل دارة التوافق للمولدات فهي دارة معقدة نوعا ما وتحتاج الى توفير الكثير من الشروط للتتطابق
    الان هناك العديد من الشركات المصنعة للمودات تعمل على اختصار كل ذلك في لوحة التحكم والتشغيل بالمولد وهي لوحة رقمية يمكن اعادة برمجتها عن طريق الكمبيوتر واو عمل الاعدادات اللازمة يدويا وهي سهلة الاستخدام وارفق لك موقع شركه اطلس كوبكو للمولدت والتي يمكن ان تيحث فيها على لوحة التحكمQC4001 لمزيد من الايضاح وهذة اللوحات فيها جميع انواع الحماية ولا خوف من استخدامهاWWW.ATLASCOPCO.COM حيث وهى مصرحا دوليا.


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ طارق بالنسبه الى التحويرات في المخطط فهي صحيحه لكن سؤالك لم يتطرق الى احتماليه تبديل تجهيز احدى المولدات التي تغذي منطقه معينه بالمولد الاخر لنفس المنطقه فقط وبالعكس .نشكر لكم جهودكم.