    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    أحببت أن أشارككم بفقرة صغيرة عن كمية الهواء الخارجي المطلوبة في أنظمة التكييف والتهوية ..

    أولا : الهواء الخارجي مطلوب لغرضين رئيسيين : من أجل راحة الساكنين , ومن أجل إجراءات أنظمة تكييف الهواء .

    ونعطي أمثلة :
    - من أجل راحة الساكنين.
    - تخفيف الهواء الداخلي الملوث وتخفيف الروائح الكريهة , والإبقاء على نوعية جيدة للهواء داخل المكان المكيف .
    - لدعم أي عملية احتراق , أو استبدال هواء العادم من الأماكن المختلفة ( مصانع - حمامات ... الخ ).
    - تزويد الكمية اللازمة من الهواء عندما يتطلب الأمر بقاء المكان تحت ضغط موجب .


    مواضيع ذات صلة

    0 Not allowed!


    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار
    رد مع اقتباس  

  2. #2 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,257
    Thumbs Up
    Received: 144
    Given: 198
    ثانيا : كمية الهواء اللازمة لراحة ( عملية الأكسدة الأيضية ) للساكنين هي صغيرة نوعا ما .
    وحسب ASHRAE Standard 62-1999
    where only dilution ventilation is used to control indoor air quality
    فإن التركيز التفاضلي لغاز ثاني أوكسيد الكربون بين الهواء الداخلي والخارجي لايتجاوز قيمة 700 PPM.
    وكمية غاز ثاني أوكسيد الكربون التي يطلقها الشخص المقيم الطبيعي هي
    0.0106 CFM
    فإن كمية الهواء الخارجي اللازمة تعطى بالعلاقة التالية :

    V = 0.0106 / 0.007 = 15 cfm (7 L / s)



    1 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة riyadh1 ; 11-02-2013 الساعة 08:44 PM
    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار
    رد مع اقتباس  

  3. #3 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,257
    Thumbs Up
    Received: 144
    Given: 198
    Thayer (1982), using data from different authors, developed a dilution index that indicates 15 cfm (7 L/s) of outdoor air per person will satisfy more than 80 percent of the occupants in the space.



    0 Not allowed!


    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار
    رد مع اقتباس  

  4. #4 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,257
    Thumbs Up
    Received: 144
    Given: 198
    وانظر المرفقات


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار
    رد مع اقتباس  

  5. #5 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    251
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 12
    شكرا جزيلا


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riyadh1 مشاهدة المشاركة
    ثانيا : كمية الهواء اللازمة لراحة ( عملية الأكسدة الأيضية ) للساكنين هي صغيرة نوعا ما .
    وحسب ASHRAE Standard 62-1999
    where only dilution ventilation is used to control indoor air quality
    فإن التركيز التفاضلي لغاز ثاني أوكسيد الكربون بين الهواء الداخلي والخارجي لايتجاوز قيمة 700 PPM.
    وكمية غاز ثاني أوكسيد الكربون التي يطلقها الشخص المقيم الطبيعي هي
    0.0106 CFM
    فإن كمية الهواء الخارجي اللازمة تعطى بالعلاقة التالية :

    V = 0.0106 / 0.007 = 15 cfm (7 L / s)


    جزاك الله خيرا ... صدقا ... كنت سعيد جدا وانا بقرأ المعلومة دي


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    170
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 2
    بس الكود الجديد 2010 وطبقا للمستخدم لبرنامج الهاب يشيران اقل كميه هواء ممكن تكون 5 قدم مكعب / دقيقه وذلك يؤدى الى توفير جزء كبير من الطاقه


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,257
    Thumbs Up
    Received: 144
    Given: 198
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esamkhattab مشاهدة المشاركة
    بس الكود الجديد 2010 وطبقا للمستخدم لبرنامج الهاب يشيران اقل كميه هواء ممكن تكون 5 قدم مكعب / دقيقه وذلك يؤدى الى توفير جزء كبير من الطاقه
    والله يا أخي ما عندي فكرة عن النقطة دي ... واذا ممكن تشير لنا إلى مكانها لعلنا نطلع ونستفيد :)


    0 Not allowed!


    اللهم فرج عن أهل حمص ما أهمهم وأغمهم
    ---

    --
    اللهم إليك المشتكى وأنت بالحال أعلم

    م/ رياض فاضل النجار
    رد مع اقتباس  

  9. #9 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    928
    Thumbs Up
    Received: 58
    Given: 0
    بارك الله فيك يا اخ رياض وجزاك خيرا . وشكرا


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 رد: كمية الهواء الخارجي المطلوبة وقصة 15 CFM/Person 
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    2,108
    Thumbs Up
    Received: 65
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML