  1. #1 هل تسليح هذا السلم صحيح ام به اخطاء 
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    42
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    هل تسليح هذا السلم صحيح ام به اخطاء



    مواضيع ذات صلة

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا راي هو نفس تسليح السلم الددائري يعني لازم يكون في كانات مغلقة


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وكمان تسليح السلم لازم يوصل لاخر الكمرة


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    778
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 22
    السلم غير واضح وأين إتجاه الصعود؟


    0 Not allowed!


    لا إله الإ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

    جميع محاضرات دورة التصميم الإنشائي
    سبحان الله والحمدلله ولا إله الإ الله والله أكبر
    جميع محاضرات دورة الأساسات
    اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    609
    Thumbs Up
    Received: 32
    Given: 22
    تسليح السلم معقول لكن تسليح البسطة والفواتير اللى فى البلاطة افتكر شوية قوى


    0 Not allowed!


    EnG/HaNy HeMiDa
    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    المشاركات
    69
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    تسليح السلم كويس وخلي تسليح البسطه نفس تسليح الدرج


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    605
    Thumbs Up
    Received: 104
    Given: 15
    بص يا بشمهندس تعالى نحلل السلم مع بعض

    اولا قلبة السلم فى curve معنى الكلام ان فى عزوم torsion دى هتعملها كانات مغلقة وحديد جانبى ويمكن فى حالتك دى متحتجشى الى حديد جانبى

    ثانيا السلم رايح فين وجاى منين وانا هشيلة ازاى

    بص يا سيدى السلم هيتشال من تحت على بغلة السلم دا اسم السوق لها او هتطلع من القاعدة ب بادى السلم وبكدا من تحت عرفنا السلم هيروح فين

    طب من فوق هيرمى على اية السلم يا اما يرمى على كمرة ساقطة او كمرة مدفونة

    ممكن فى بعض الحالات مينفعش تعمل كمرة ساقطة يبقى نعمل كمرة مدفونة و انا شايف ان تقريبا السقف flat slab

    من نظرتى السريعة للصورة ممكن تاخد كمرة مدفونة على العمودين اللى عندك هتبقى كمرة مايلة

    ملاحظة انا رايت ان السلم 20 سم مش المفروض انة يبقى طبقتين حديد ... ؟؟؟

    حضرتك رامى السلم على فواتير هل دا صح ... ؟؟؟

    بالتوفيق

    تقبل تحياتى

    محمد الجيزاوى



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    116
    Thumbs Up
    Received: 32
    Given: 15
    انا شايف ان السلم مفيش له علاقة بالـ torsion ،، وشايف انه سلم عادي جداً
    فـ ارجو من الاخوة الزملاء اللي شايفين الـ torsion، يوضحوا لي هو بيحصل ازاي



    0 Not allowed!


    ENGR. MUHAMMAD A. SWELAM
    CIVIL ENGINEER

    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    605
    Thumbs Up
    Received: 104
    Given: 15




    بص يا بشمهندس انت بتشوف center line for member يعنى بتشوفه لاى عنصر سواء كان كمرة او سلم

    وتوصل بخط بين الركيزتين

    لو الخطين مش منطبقين يبقى فية عزوم torsion لان العنصر هيحتاج يلف بمحورة حول محور الركيزتين اللى هو الخط اللى انت موصلة

    تقبل تحياتى

    محمد الجيزاوى



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    145
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    مع احترامى لكل المهندسين
    هذا السلم لا يوجد علية عزوم التواء حيث ان الركيزة هى القالبة الى فوق والى تحت
    وبالتالى لا تحتاج الى كانات مغلقة و الحديد الى شغال معايى هو الحيد الرئيسى ولكن المشكلة ان البسطة لازم تكون متحملة صح
    فهى محملة على عمود من ناحية ومن الناحية الاخرى لابد من عمل ك 2 فى نصف الدور لتتحمل عليها بسطة نصف الدور
    والسلام عليكم ورحمة الله
    م/ محمد عبدالله