  1. #1 استلام شاقولية نجارة الاعمدة 
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أريد ان اسال الاخوة الاعزاء عن مقدار التسامح عند استلام شاقولية الاعمدة بواسطة البلبل ؟ بمعنى اذا كان لدي عمود بارتفاع 4 م مثلا كم ممكن التسامح باختلاف قراءة البلبل الشاقولي من الاعلى والاسفل ...



    مواضيع ذات صلة

    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    1,384
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 5
    المفروض ان الميزان بتاعك يديك مقاس واحد ما اعلى العمود واسفله
    بس بصراحه انا لما بستلم ولقيت واحد مليميتر او اتنين مليميتر مش بدقق فيهم


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    361
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 21
    حسب الكود الامريكي مفروض لحد 3 متر لغايه 4 مللي تقريبا .. وبعد كده كل متر مللي على ما اظن .. ولكن في رأيي لغايه نص سم في كل الاحوال


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا بصراحة بسامح تقريبا 4 ملم قي الاعمدة ذات الطول 3م وعلى شرط انو مايكون متكرر كتيير ... فهل هادا ضمن المعقول ؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    212
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    الكود المصرى للمنشأت الخرسانية

    ص 9 - 17

    العمود ال 6 متر 5 مم


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    361
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 21
    اعتقد مفيهاش مشكله


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    903
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 22
    اعتقد انه من 3 الى 5 ملم فى العمود بطول 3 م فاكثر مقبول , ولكن احرص على التدقيق دائماا " ولا تجعل النجارين يعتادو على 3 او 4 ملي تمشي.. " .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    868
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    الاخوه الاعزاء

    السلام عليكم

    ان السماحات المعطاة في المواصفات والاكواد هي للعناصر الكونكريتيه المصبوبه اي بعد فتح القالب وليس قبله

    ومن المفروض ان يكون القالب مظبوط بقدر المستطاع لانه بعد الصب يمكن ان يعطي فرق نتيجه الحركه والاهتزاز او عدم دقة او ضعف التثبيت

    مع الشكر



    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    انا لا اسمح باكثر من 3 ملم في عمود 3 متر اوكثر


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للزملاء على الردود الرااااااااائعة