الملاحظات
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: كيف نحسب كمية المياه لمضخات ال Booster Pump لفيلا

السلام عليكم .. عندي فيلا و اريد حساب كمية المياه المطلوبه للفيلا عن طريقة ضخ المياه بمضخاتالضغط Booster Pump من على السطح الى الطابق الارضي مرورا بالطابق الاول و السطح

  1. #1 كيف نحسب كمية المياه لمضخات ال Booster Pump لفيلا 
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15

    السلام عليكم ..

    عندي فيلا و اريد حساب كمية المياه المطلوبه للفيلا عن طريقة ضخ المياه بمضخاتالضغط Booster Pump من على السطح الى الطابق الارضي مرورا بالطابق الاول
    و السطح و الى مبنى الخدمات في الطابق الارضي .



    فما هي الطريقة الامثل لحساب المضخة ؟

    تقبلوا تحياتي .

    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15
    معقول ما في حدا من المهندسين الكرام بيعرف طريقة حساب البوستر بومب ؟؟؟؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,424
    Thumbs Up
    Received: 96
    Given: 183
    السلام
    السؤال غير محدد
    عليك بتحيد الارتفاع للبناية وبعد البناية عن مصدر الماء وكمية الماء الازمة.
    وفقك الله


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15
    شكرا للرد يا هندسه .

    أعتقد سؤالك يعني الكلام عن مضخة الرفع للماء الى الخزان و بالطبع هذا ليس ما اريد و لكن انا اتكلم عن مضخة ضغط الماء الى البناء
    لزيادة تدفق الماء و بالتساوي الى كل اطقم الصحية ( مغاسل و مراحيض و احواض الاستحمام.... الخ ).


    بالنسبة الى الارتفاع فهو من على السطح الى الطابق الارضي يعني بما يعادل 7 امتار لا اكثر (سطح الى الطابق الاول و بعده الى الارضي و منه الى مبنى الخدمات بجانب الفيلا )
    و ينزل الخط الى مبنى الخدمات بشكل افقي الى جانب الطابق الارضي بطول افقي 20 متر ( و انا بصراحة لا اعلم ان يتم حساب الطول افقيا في حساب مضخة الضغط ) .

    تحياتي


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15
    سلامات ...

    هل هذه الطريقة لحساب مضخة الضغط صحيحة ام لا في الصوره المرفقه ؟؟؟؟

    تحياتي


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    268
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا جزيلا


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس الاشغال مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا
    الموضوع بأنتظار الرد من احد المهندسين الكرام لمعرفة الجواب و الطريقة الصحيحة لحساب المضخة .

    و لكنك على ماذا تشكرنا اخي الكريم ؟؟؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    379
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 15
    بصراحة لو كان الموضوع يتعلق بالهندسه المدنية لما اخذ الرد اكثر من نصف ساعة او اقل في قسم الهندسة المدنية , و انا مستغرب من هذا البرود في قسم الميكانيك !!!


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبه لحساب المضخة الازمة لتغذية فيلا فيجب حساب شقين وهما
    1- كمية التدفق او q الازمة
    2- الhead المطلوب
    بالنسبه الى كمية التدفق فيتم حسابها عن طريق الاجهزة الصحيه الموجوده فى الفيلا وتحسب بما يسمى fixture unit لكل وحدة ويمكنك معرفة قيمة كل جهاز صحى من الكود المصرى او الكود العالمى ثم يتم جمع هذه القيم التى تعادل فى النهاية قيمة من gpm ويمكن تحديدها من خلال الجدول وهذه الجداول معى ولكن hard copy ساحاول ارفاقها .
    اما بالنسبه الى لhead فهو يمثل الفقد فى ابعد مسار ويمكن حسابه على اساس
    1- قطر الماسورة التى تم اختيارها " يجب الا تزيد سرعة الماء داخل الماسورة عن 7.5 قدم \الثانية "
    2- كمية الماء التى تم حسابها من قبل ذلك.
    فان كان الانخفاض فى الضغط مثلا 0.5 بار لكل 100 متر واقصى مسار 200 متر فيكون الانخفاض فى ابعد مسار هو 1 بار فيتم اختيار مضخة اعلى من هذه القيمة 1.5 بار اى 15 متر


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    100
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبة الى الجدول المرفق فهو calculatin sheet يتم تقديمة مع المخطات قبل الاعتماد ويمكنك الاعتماد على هذه القيم حيث انها قريبة من القيم الموجوده فى الاكواد وانا اريد ان ارفق لك جدول يوضح الفقد فى الضغط فى المواسير ولكننى لا اعرف كيف يتم ارفاق الملفات يمكنك البحث عنه pressure drop in pvc pipe وشكرا ليك على اثارة هذا الموضوع فلاسف يوجد بعض المهندسين يغفلون عن هذه النقطة وهى هامه جدا



    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML