الموضوع: الحوائط الحاملة

الرجاء من السادة المهندسين أصحاب الخبرة في الحوائط الحاملة المساعدة في اتخاذ القرار يوجد منزل من 3 طوابق مبني بالحوائط الحاملة وصاحب هذا البيت يريد ان يبني دور رابع ويسال

  1. #1 الحوائط الحاملة 
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    109
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    الرجاء من السادة المهندسين أصحاب الخبرة في الحوائط الحاملة المساعدة في اتخاذ القرار
    يوجد منزل من 3 طوابق مبني بالحوائط الحاملة وصاحب هذا البيت يريد ان يبني دور رابع ويسال هل ناك ضرر علي البيت ام لا ويقول ان الاساس عبارة عن كسر الطوب الاحمر وجير (قام بحفر حوالي 1 متر عمق اسفل مكان الحوائط ووضع كسر الاطوب الاحمر والجير وتم دكه ) والبناء علي ذلك ومساحة البيت حوالي 90 متر مسطح والسؤال هل يمكن بناء دور رابع أم ان البيت لا يتحمل
    أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر .



    مواضيع ذات صلة



    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    125
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    وانا ايضا احتاج الرد على هذا السؤال


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    2,648
    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 98
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elfares;
    الرجاء من السادة المهندسين أصحاب الخبرة في الحوائط الحاملة المساعدة في اتخاذ القرار
    يوجد منزل من 3 طوابق مبني بالحوائط الحاملة وصاحب هذا البيت يريد ان يبني دور رابع ويسال هل ناك ضرر علي البيت ام لا ويقول ان الاساس عبارة عن كسر الطوب الاحمر وجير (قام بحفر حوالي 1 متر عمق اسفل مكان الحوائط ووضع كسر الاطوب الاحمر والجير وتم دكه ) والبناء علي ذلك ومساحة البيت حوالي 90 متر مسطح والسؤال هل يمكن بناء دور رابع أم ان البيت لا يتحمل
    أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر .
    يجب دراسة المبنى انشائيا بمعنى نعتبر الحوائط الحامله كأنها اعمده وعليه نحسب رد فعل السقف من أوزان ميته وأحمال حيه على الحوائط الداخليه والخارجيه
    يتم حساب وزن الحائط نفسه بالطبع على حسب سمك هذا الحائط واعتقد أن سمك الحوائط فى الدور الارضى تكون أكبر من الادوار العليا
    يتم ايجاد مقدار الاحمال الكليه لكل حائط على حده وعليه يمكن تحديد اذا كان المبنى يتحمل دور رابع أم لا
    تقبل تحياتى



    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    6,136
    Thumbs Up
    Received: 1,355
    Given: 436
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elfares مشاهدة المشاركة
    الرجاء من السادة المهندسين أصحاب الخبرة في الحوائط الحاملة المساعدة في اتخاذ القرار
    يوجد منزل من 3 طوابق مبني بالحوائط الحاملة وصاحب هذا البيت يريد ان يبني دور رابع ويسال هل ناك ضرر على البيت ام لا ويقول ان الاساس عبارة عن كسر الطوب الاحمر وجير (قام بحفر حوالي 1 متر عمق اسفل مكان الحوائط ووضع كسر الاطوب الاحمر والجير وتم دكه ) والبناء علي ذلك ومساحة البيت حوالي 90 متر مسطح والسؤال هل يمكن بناء دور رابع أم ان البيت لا يتحمل
    أرجو الافادة ولكم جزيل الشكر .
    السلام عليكم
    اذا كان الاساس حسبما ذكرت
    ويقول ان الاساس عبارة عن كسر الطوب الاحمر وجير (قام بحفر حوالي 1 متر عمق اسفل مكان الحوائط ووضع كسر الاطوب الاحمر والجير وتم دكه ) والبناء علي ذلك
    فمن الناحية الانشائية والهندسية والمنطق فان هذا البناء لا يتحمل الطوابق القائمة ؟؟؟!!!!!!
    فكيف سيتحمل طابق رابع ؟؟
    فهذا خطر جدا حتى لو كانت الجدران تتحمل فلا يوجد اساس لهذه الجدران.


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    290
    Thumbs Up
    Received: 78
    Given: 381
    أنا مع رأي المهندس رزق الحجاوي ,لان وجود الكسر والجير يمثل مجرد زيادة جهد التربة بشكل بسيط جدا أسفل كل حائط ,ولا يمثل أساس بمساحة كافية لتوزيع إجهاد الحائط على التربة ,بالإضافة إلى أنه حتى لو إعتبرت أن مساحة الحائط الحامل في أسفله تمثل أساس (بفرض أن الحائط كبير العرض وأكبر من عرض طوبة) , حتى ولو حسبت الأحمال ال Live & Dead Load من كل طابق ووزعتها على الحوائط وثم حسبت مقدار الإجهاد أسفل مساحة الحائط ,لن تستطيع أن تحسب مقدار جهد التربة أسفل الحائط (وهي كسر الطوب والجير بالإضافة إلى الطبقات السفلى المدموكة )


    مع العلم أنك لو أخدت جسة بالقرب من المبنى للحصول على قيمة إسترشادية لجهد التربة أسفل المبنى ,فلن تكون (قيمة يعتمد عليها) وبالعكس ستكون أقل من جهد التربة أسفل المبنى نتيجة للتحميل السابق من المبنى والذي دمك التربة ليجعلها أقوى أسفل المبنى
    ------------------

    إذن فالخيار الصحيح هو عدم المخاطرة والإكتفاء بماهو قائم وعدم بناء أي أدوار أخرى ,حتى ولو كانت من الخشب أو الحديد الخفيف (الزوايا)


    1 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة Eng.Ahmed Ma7rous ; 25-10-2011 الساعة 09:45 PM
    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,851
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 15
    ويقول ان الاساس عبارة عن كسر الطوب الاحمر وجير (قام بحفر حوالي 1 متر عمق اسفل مكان الحوائط ووضع كسر الاطوب الاحمر والجير وتم دكه ) والبناء علي ذلك
    ليس هناك اساس جاسئ يخفف من الاجهاد الواقع على التربة...كما اشار م. رزق






    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة تامر شهير ; 26-10-2011 الساعة 03:31 AM
    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    109
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الرجاء التوضيح م أبا حفص عمر أكرمك الله وما رايك في زيادة طابق رابع ام ان هذا خطر جدا مثلما تفضل م رزق حجاوي له جزيل الشكر


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    جزا الله الجميع خيرا و لكن أظن أن كلام أستاذتا المهندس أسامة لا يعني ابدا أن البناء تم على هذه الدكة مباشرتا و لكن تم عمل فرشة نظافة و ميدات أسفل الحوائط كما هو الحال في كثير من المباني في مصر و يتم رفع الأدوار إلى أربع دون أي مشكلة


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,851
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 15
    اخى الكريم أنا عتدما أبديت تعليقى لم يكن الا تشجعا من راى أساتذتنا ..
    عموما ..
    انت اشرت الى أن المبنى مبنى على ردمية من كسر الاحجار .. وبالتالى فان ذلك فى أفضل الاحوال ...تدعيم نسبى للتربة ..وبالتالى زاد اجهاد التربة ..تمام ..
    لكن المشكلة ..انه لا يوجد اساس يتسلم الاحمال من الجدار لينقلها مخفففة الى التربة ...وعلى ذلك فان بناء اكثر من دور على هذه التربة ..نظريا امر غير منطقى كما اشار م زرزق ..
    ان البناء بنظام الحوائط الحاملة ..يحتاج الى تصميم وحسابت انشائية كما هو الحال فى المنشات الهيكلية ..وعليه فان الامر جد صعب بالنسبة لك لحساب قدرة تحمل أساسات المنشأ .. انصحك الا تغامر فى تلك التجربة ..حتى تخلص ضميرك بينك وبين ربك ..
    ففى الاغلب .. هذه المبانى تبنى على مبدأ المغامرة .. والفهلوة ..وزى ما الناس بتعمل ...
    ان المبانى المنشاة على جدران حاملةتكون أساساتها اما
    أ - القاعدة الشريطية من الخرسانة المسلحة : وهي قاعدة تكون بعرض ( 60 - 120) سم وإرتفاع ( 30-50 ) سم بحسب تصميم المندس ويكون التسليح سفلي فقط بالإضافة الى تسليح جانبي كما أوردت لك سابقا ...

    ب- الأساس الكتلي : وهو عبارة ‘ن أساس عريض ( 80 - 140 ) سم وبإرتفاع ( 60-100) سم عبارة عن خليط من الأحجار الصغيرة والكبيرة يربط فيما بينها خرسانة عادية ولابد أن تتغلغل الخرسانة جيدا بين الأحجار لتقوم بالربط وهذا النوع من الأساس و المستخدم في الفترات الماضية في الأرياف ( الوديان) وكان يستخدم الطين بدلا من الخرسانة العادية للربط بين الأحجار






    وقبل ان أنسى أذكر أنه يمكن التأسيس على تربة بدون وجود اساس..وذلك فى حالى التربة الصخرية فقط ..


    ويمكنك تحميل كتاب عن البناء بالحوائط الحاملة من هنا ..
    http://www.4shared.com/file/31867230...tion_2001.html

    كما يمكنك الاستزادة من هنا ..
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=111680
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=199584
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=83600










    2 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    292
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااا


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML