الملاحظات
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: ما هو افضل مكان لتركيب المرطب

السلام عليكم ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟ قبل المروحة ام بعدها قبل ملف التسخين أم بعده قبل ملف التبريد ام بعده و ما

  1. #1 ما هو افضل مكان لتركيب المرطب 
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3,987
    Thumbs Up
    Received: 978
    Given: 826

    السلام عليكم

    ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟

    قبل المروحة ام بعدها

    قبل ملف التسخين أم بعده

    قبل ملف التبريد ام بعده

    و ما هى المسافات المفضلة بينه و بين كل من الملفات السابقة و بينه و بين الهيبا فلتر

    إفطرو براحتكم و جاوبونى

    و لكم جزيل الشكر




    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    6,053
    Thumbs Up
    Received: 778
    Given: 361
    Up


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    أخي محمد ، حسب ما أعرف فإن جهاز الترطيب يركب بعد المروحة ، سأحاول غدا إرفاق مرجع مقبول لتدعيم إعتقادي ، و أيضا يجب أن يكون بين المرطب و بين أقرب وصلة أو كوع مسافة لا تقل عن متر واحد ، و يجب الإنتباه لعدم تأثر أي من المعدات التي بعده - بالنسبة لإتجاه تدفق الهواء - بالرذاذ ، و كذلك نستطيع أن نركب بعد المرطب ما يشبه مصيدة للرذاذ الزائد ، و تكون على شكل ألواح مقطعها زاوية ، سأحاول غدا أن أرفق تفاصيل لوحدة مناولة مع مرطب و توابعه .


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة صابر الحناجره ; 07-08-2011 الساعة 11:53 PM
    رد مع اقتباس  

  4. #4 Thumbs up  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    173
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أخي الكريم
    بالنسبة للترطيب يجب أن يكون الترطيب قبل المروحة مع أحترامي للأخ صابر الحناجرة و من الأفضل أن تكون المرطبة بعد وشيعة التسخين و ليس قبلها
    لأنه لو وضعت المرطبة قبل وشيعة التسخين لوجب أن تكون فعالية الوشيعة عالية جدا و هذا يزيد
    من تكاليفها و من الممكن ايضا أن يستحيل الوصول الى الرطوبة النسبية المطلوبة فيما لو وضعت قبل
    وشيعة التسخين لأن خط الترطيب على الخريطة البسايكرومترية ممكن أن يصل الى خط رطوبة 100% قبل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة .
    و يفضل و ضعها قبل وشيعة التبريد لأن وشيعة التبريد سوف تلعب دور لاقط الرذاذ .



    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة fadi kabes ; 08-08-2011 الساعة 12:29 AM
    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    315
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 0
    السلام عليكم

    ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟

    على حسب ما هو موجود بموقعى بالعمل فإن مكان تركيب المرطب بعد او خلف سطح المبخر اى ان الهواء المسحوب يمر على منطقه المبخر ثم المرطب

    قبل المروحة ام بعدها

    يركب قبل المروحه اى فى منطقه السحب و ليس الطرد

    قبل ملف التسخين أم بعده

    يركب قبل ملف التسخين بالنسبه لدوره الهواء اى ان الهواء المسحوب يمر على المرطب ثم السخان

    قبل ملف التبريد ام بعده

    يركب بعد ملف التبريد و خلفه مباشرة


    و ما هى المسافات المفضلة بينه و بين كل من الملفات السابقة و بينه و بين الهيبا فلتر

    مباشر او ملاصق لسطح المبخر و يبعد 25 سم عن السخان
    اما المسافه بينه و بين الهيبا فلتر فعلى حسب تصميم وضع الفلتر لان الهيبا فلتر يركب فى منطقه توزيع الهواء


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    أخي محمد يمكنك الرجوع لل ashrae 2008 الفصل الثاني و الفصل رقم عشرين ، ستجد أن المرطب دائما يكون بعد ملفي التسخين و التبريد ، ولكنه أحيانا يكون بعد المروحة و أحيانا أخرى يكون قبلها .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    في الملف المرفق رسم توضيحي لوحدة مناولة موضحا عليها مكان المرطب .


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3,987
    Thumbs Up
    Received: 978
    Given: 826
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر الحناجره مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أخي محمد يمكنك الرجوع لل ashrae 2008 الفصل الثاني و الفصل رقم عشرين ، ستجد أن المرطب دائما يكون بعد ملفي التسخين و التبريد ، ولكنه أحيانا يكون بعد المروحة و أحيانا أخرى يكون قبلها .
    و عليكم السلام يا هندسةربنا يبارك لنا فيك
    أستأذنك لو تنسخ لى النص او الصفحة او رقم الجزء لانى دورت فى الاثنين و لم اجد جواب شافى
    العتب على النظر



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    نظرك سليم أخي محمد ، لكن أنا الغلطان ، عندما أرسلت المشاركة السابقة أرسلتها من البيت ، و أحدث نسخة عندي في البيت هي سنة 2004 ، إعتقدت أن أرقام الفصول ثابتة للسنوات 2004 و 2008 ، لكن الآن عندما راجعت نسخة 2008 في العمل وجدت إختلاف في أرقام الفصول ، أعتذر مرة أخرى على إضاعة وقتك في البحث .
    أرقام الفصول و الصفحات في نسخة 2008 هي :
    1- الفصل الرابع (air handling and distribution ) ، إبتداء من صفحة 11
    2- الفصل 21 ( humidifiers ) ، الصفحة الأخيرة .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3,987
    Thumbs Up
    Received: 978
    Given: 826
    بارك الله فيك يا مهندس صابر و يسعدنا حقا التعرف عليك اكثر