    انواع وحدات التكييف


    كما تراها بالأسواق



    هذا الباب مقصود به الزملاء المبتدئين و الغير متخصصين و من هم في خضم المهنة و لا أدعي اننى بأعلم من احد منهم و أنصح الجميع بقراءته .


    تقديم :
    تتعدد وحدات التكييف من حيث الشكل و السعة و طريقة التبريد وتكاد تكون مكوناتها الرئيسية واحدة من حيث المسمي مختلفة من حيث القدرات و المهام ، و منهجنا في دراسة انواع الوحدات ينطلق من هذه النقطة وبالتالي فاننا سنبدأ بالأبسط تكوينا و الأقل عطاء تبريديا الي ان نصل للأكبر عطاء و حجما و مكونات ، و لأن وحدات التكييف تعتمد التمدد المباشر لوسيط التبريد direct expansion ot refrigerant فإنه يرمز لها بـ dx


    1- وحدات التكييف المدمجة
    package units

    ابسط انواع المكيفات هو المكيف الشباك ، فهو عبارة عن وحدة مدمجة صغيرة و سميت مدمحة لأن كل مكوناتها محتواة في عبوة واحدة في صندوق معدني ، ذات فتحات تهوية ، بحجم و مقاسات تمكننا من تثبيته في فتحة بالحائط ، بحيث يميل جهة الخارج بمقدار 12ملليمتر لتصفية مياه التكاثف التي تنشأ أثناء عملية تبريد هواء الغرفة اذ تتكاثف قطرات بخار الماء المختلطة بالهواء نتيجة تلامسها المباشر مع ملف التبريد و تعرضها لدرجة حرارة التكثف فتسيل ويكون مطلوبا التخلص المستمر منها عن طريق فتحة في ارضية الصندوق الذي يعمل في نفس الوقت حاوية لمياه التكاثف .
    و حتي نتمكن من تصنيف وحدات التكييف لابد من التعرف على المكونات الأساسية للوحدة من خلال عملية تشريح لوحدة الشباك .
    ينقسم صندوق وحدة الشباك الي قسمين متجاورين يفصل بينهما جدار فاصل و عازل للحرارة و مانع لتسرب الهواء بين القسمين .
    القسم المطل على الشارع او المنور يحتوي على الضاغط (أي الكمبرسور ) ، المكثف و هو اشبه برادياتير السيارة : مكون من انابيب من النحاس او الصلب او الألمنيوم تخترق مجموعة متراصة من زعانف من الألمنيوم، هذه الزعانف عبارة عن صفائح رقيقة من الالمنيوم او النحاس بينها مسافات بينية تساعد في التخلص من الحرارة الناتجة عن عملية انضغاط بخار وسيط التبريد و بالتالي تحدث عملية تكثيف بخار وسيط التبريد و تحوله الي سائل ذو درجة حرارة منخفضة و قدرة على استيعاب العطاء الحراري الذي سيواجهه في قسم المبخر ، و يحتوي هذا القسم ايضا على ريشة مروحة تبريد المكثف ، و هي محملة على محور ( عامود ) المحرك الذي يقوم بتحريكها عند تشغيله و يلاحظ ان محور هذا المحرك ممتد ليخترق الجدار الفاصل و يتجاوزه ليحمل مروحة المبخر أيضا و ذلك لتوفير الحيز الذي يستوعب محرك آخر منفصل لإدارتها ، بالاضافة الي بلف عاكس الدورة ان كان المكيف يعمل بطريقة المضخة الحرارية ( الهيت بامب ) ، أيضا يوجد فلتر تجفيف الفريون و تنقيته ضمن هذا القسم و يتفرع من هذا الفلتر المجفف مجموعة انابيب نحاس شعيرية القلب لنقل الفريون الي ملف التبريد ( المبخر ) المتواجد في القسم المجاور .

    و المبخر يوجد في القسم المطل على الحيز المراد معالجة هواؤه اي تكييفه ليصبح باردا و لطيفا , و المبخر - أي ملف التبريد - هو ايضا اشبه بالرادياتير ولكن بحجم اصغر من المكثف : مواسيره من النحاس أو الألمنيوم و محاطة بزعانف من الألمنيوم المتراصة الغير ملتصقة اي بينها مسافات بينية تتيح مرور الهواء بينها ليترك مايحمله من حرارة و يستوعب ما يعطيه الملف من عطاء تبريدي . بالضبط كما يقبل ابنك يدك فتعطيه مصروفه الذي يذهب به ليستهلكه ثم يعاود تقبيل يدك ليتناول عطاء آخر ، و هذا ما يفعله الهواء في كل مرة يصافح فيها مواسير ملف التبريد و زعانفه .
    الآن نجد ان القسم الداخلي المطل على الغرفة و هو يتكون من ملف التبريد و مروحة تداول هواء الغرفة ، و فلتر تنقية هواء الحيز الراجع الي المبخر فينال عطائه التبريدي ، و يحتوي القسم كذلك مجموعة التحكم في تشغيل المكيف بالاضافة الي قرن استشعار البرودة ( الثرموستات )

    المكيفات المجزأة SPLIT UNITS:

    الآن كلنا يعرف وحدة تكييف الشباك والتي
    · بسبب ما تحدثه من ضوضاء مباشرة ،
    · و بسبب العطاء التبريدي المحدود ،
    · وبسبب ان بعض الغرف تكون داخلية لا تطل على شارع او منور
    · وبسبب التشوه الذي تحدثه في واجهات المباني

    جري التفكيرفي تقسيم مكونات الوحدة الشباك الي مجموعتين منفصلتين : 1- مجموعة تكثيف الفريون ،
    1- مجموعة تبخير الفريون
    و الاستفادة من عملية التقسيم في زيادة طاقة التكثيف في تسييل الفريون القادم من الضاغط و كذلك زيادة طاقة التبخير و هو ما يتطلب ازدياد حجم ملفات التكثيف و كذلك ملفات التبريد، و ابعاد ضوضاء الكمبرسور عن شاغلي المكان
    و تم فصل كل مجموعة عن الأخري وعزلها في غلاف منفصل مناسب لوظيفتها و جري ابعادهما عن بعضهما ،
    ومن ثم استحدثت وحدات الميني سبليت ،
    بمعني انه تم فصل مجموعة تكثيف الفريون التي تتكون من الضاغط و ملف التكثيف و مروحة تبريد المكثف ووضعها في وعاء او مغلف او صندوق ووضعها بعيدا عن المجموعة الأخري و سميت بوحدة التكثيف او الوحدة الخارجية لأنها تكون خارج المبني .
    أما المجموعة الثانية و هي مكونة من المبخر( ملف التبريد ) مع مروحة تداول الهواء و توزيعه وفلتر تنقية الهواء ، أي مجموعة التبخير، فقد تم وضعها في صندوق انيق لا تصدر عنه ضوضاء مفزعة و تجعل الشعور بالراحة متعة و سميت مجموعة المبخر بإطارها الأنيق بالوحدة الداخلية.



    و مع التطور في صناعة الضواغط و محركاتها ، و ادوات التحكم ، و كذلك رغبات المستهلك تطلب الأمر تعظيم العطاء التبريدي للوفاء بمتطلبات المستهلك من رفاهية و اتساع الأماكن و تعدد الغرض من الاستخدام فقد تم تصميم وحدات تكثيف اضخم و تجليسها في أماكن بعيدة عن المبني او فوق سقف المبني ، ووحدات داخلية يمكن وضعها في المكان المراد تكييفه او ملاصقة له ، و جري تحديث و استحداث عبوات ذات مواصفات جمالية تجعلها مقبولة اينما تم تركيبها و لتتماشي مع اذواق الزبائن.
    و من هنا جاءت الوحدات المجزأة المركزية التي تتمتع بقدرات كبيرة و سبل راحة اكبر و حرية في توزيع الهواء المكيف و توصيله لأكثر من مكان باستخدام مجاري الهواء و نوافذ انتشار الهواء في المكان .
    تلي ذلك البحث في امور استهلاك هذه الوحدات للطاقة خاصة في حالة الإستخدام الجزئي للمكان و تناقص معدلات الإشغال يصير التفكير في كيفية تشغيل الوحدة بأحمال جزئية ، و لم يكن ذلك ممكنا دون تطوير الضواغط فوجدنا انه تم استخدام ضاغطان او اكثر في وحدات التكثيف بحيث يتم تشغيلها متوافقة مع الحمل التبريدي الفعلي الا ان ظهور الضاغط متغير السعة و الضاغط متغير السرعة حل هذه المشكلة و هو مايسمي الآن بمنظومة التكييف ذات معدل تدفق متغير لوسيط التبريد VRV & VRF و ذو قدرة دفع هائلة لوسيط التبريد لتوصيله الي مسافات ابعد ، والإسمان هما تسميتان لمنظومة واحدة تم استحداثهما لأمرين :
    · الأول هو عدم توافر المكان الكافي لعدد كبير من الوحدات الخارجية مثلما يحدث في الأبراج السكنية او الاداريةذات الارتفاعات العالية و الطوابق المتعددة التي لجأ البعض لإتخاذ طوابق خدمة تضيع من المساحات القابلة للاستغلال الاستثماري و معظم هذه الطوابق مع ازدحامها بالوحدات الخارجية تعاني من تكون جيب حراري لا يسمح لهذه الوحدات بأداء مهمتها،
    · الأمر الثاني محدودية تمديد انابيب الفريون لمسافات رأسية و افقية طويلة
    · و فكرة المنظومتين تقوم على اتخاذ وحدة تكثيف أم MOTHER AIR CONDENSING UNIT تقوم بتغذية عدد من الوحدات الداخلية هذه الوحدات الداخلية تتنوع طبقا لرغبة المستهلك بمعني انه يتم تركيب وحدة داخلية حائطية او سقفية او أرضية نوع : مني سبليت او سبليت كونسيلد او وحدة دولابية ،(او وحدة مخفاة ( كونسيلد دكتيد دون معوقات انشائية او ميكانيكية يترتب على ذلك اننا بصدد وحدات تعمل على اساس الحمل التبريدي المطلوب و بالتالي يحدث الوفر في الطاقة. و اعمال الصيانة


    تصنيف الوحدات المجزأة :
    تصنف الوحدات المجزأة من حيث وسيط التبريد المستخدم الي صنفان :
    · صنف يتم تبريد الهواء خلاله بالتمدد المباشر للفريونات في انابيب ملف التبريد أي في المبخر
    · صنف يتم تبريد الهواء فيه باستخدام الماء المثلج الذي يتم تمريره في ملف التبريد بدلا من الفريون ، و في هذه الحالة لا يسمي بالمبخر

    أولا : الوحدات الميني سبليت MINISPLIT UNITS
    و هي مكونة من جزئين أي وحدتين :

    · واحدة خارجية هي وحدة التكثيف CONDENSING UNIT = OUTDOOR UNIT و يرمز لها بالحروف ACCU واذا كان لديك بالمبني اكثر من وحدة تكثيف تغذي وحدات داخلية مناظرة فلابد ان نرقم الوحدات بارقام و رموز تدل على : عطاء الوحدة التبريدي وليكن 5 طن تبريد تغذي المنطقة رقم 3 أو الغرفة 21 من الطابق الأرضي و رقم الوحدة بين وحدات الدور الأرضي هو 4 فتكتب :
    ACCU-04-GF-5T-Z3 اذا كان الامر متعلق بمنطقة ، واذا كان الأمر متعلق بغرفة نضع R21 بدلا من Z3 وهكذا تجد امامك وامام كل من يقرأ المخطط معلومات واضحة يتم توضيحها في جدول المعدات تكييف الهواء وهو مخطط ضمن مجموعة مخططات التكييف
    يمكنك ايضا اضافة مواصفات مصدر الطاقة و الأمبير المستهلك من قبل الوحدة :
    230/3/60 , 13 AMPS بمعني ان الوحدة محرك الضاغط فيها يعمل على مصدر كهرباء 230 فولت ، 3 فاز ، 60 سايكل ( هرتز ) و تستهلك 13 امبير
    · و الأخري داخلية INDOOR UNIT وهي وحدة تبريد الهواء وتسمي ايضا وحدة الملف و المروحة FAN COIL UNIT و يرمز لها بالحروف FCU لاحتوائها على
    · ملف تبريد و مروحة توزيع الهواء ، كما تصنف الوحدات الداخلية طبقا لطريقة تعليقها : جدارية WALL MOUNTED ، سقفية CEILING MOUNTED دولابية STAND FREE ، مخفاة CASSIT TYPE و كذلك منها الأرضيةFLOOR MOUNTED
    و يتم ترقيمها بنفس الطريقة السابقة و نضيف معدل تدفق الهواء 2000CFM-C/H و هنا نذكر ايضا ان الوحدة الداخلية تعطينا 2000 ق م د ، بارد او حارأي ان الوحدة الداخلية تبرد الهواء في الصيف و تدفئه في الشتاء

    · الأشكال التشريحية التالية توضح مكونات الوحدات الخارجية و اشكال صناديقها و كذلك الوحدات الداخلية التي يمكن ربطها بالوحدة الخارجية

    ثانيا : الوحدات المجزأة ذات مجاري نقل الهواء :

    تتكون الوحدة من وحدتين مثلما اوضحنا أعلاه:
    وحدة خارجية ذات عطاء مناسب بينما الوحدة الداخلية يتم نقل عطائها من الهواء البارد او الحار الي حيث يتم توزيعه داخل ممرات تسمي مجاري الهواء التي تسلم ماتنقله في صورة حصص تناسب كل غرفة او مكان او حيز،
    و الوحدة الداخلية اذا كانت سيتم تركيبها داخل حيز مكيف تكون اما مخفاة في بطن السقف الجمالي و تعرف بالكونسيلد ، او يتم تجليسها في غرفة خاصة تسمي غرفة الماكينات و تسمي بوحدة تداول AHU ، او مناولة الهواء و الحقيقة انني افضل لفظة تداول HANDLING عن مناولة لأن تداول تعني الإمداد و الاسترداد بينما المناولة تفتقد للاسترداد ويمكن اطلاقها على وحدة معالجة الهواء المتجدد ( فريش إير هاندلينج يونيت FAHU
    )
    · و من الوحدات المجزأة أيضا منظومة التكييف باستخدام الماء المثلج ( ووتر تشللر سيستم WATER CHILLER SYSTEM ) وفيه تكون وحدة تثليج الماء بعيدة عن وحدة تداول الهواء و تقوم وحدة تثليج الماء بإمداد ملف التبريد بوحدة تداول الهواء بالماء المثلج لتتم عملية تبريد الهواء العابر للملف بتبادل العطاء التبريدي بين الهواء و الماء عبرجران مواسير الملف و زعانفه

    و يوجد ثلاثة انواع من وحدات تسقيع الماء :
    التشللر ذات المكثف المبرد بالهواء و هو بحتاج لحيز كبير لتجليسه
    التشللرات ذات المكثف المبرد بالماء و يحتاج الي برج تبريد تكون مهمته تبريد الماء المبرد للمكثف
    التشللرات التي تعمل بالامتصاص و هي غير منتشرة مقارنة بالنوعين الأولين رغم انه يكاد يكون عديم الاستهلاك للطاقة الكهربية مقارنة بالنوعين السابقين و يحتاج لبرج تبريد
    و ما قلته هو رءوس أقلام لمجرد العلم بالشيء


    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة دكتور صبرى سعيد ; 16-10-2012 الساعة 05:35 AM
    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    210
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 3
    اخى المهندس صبرى سعيد
    شكرا لك

    انا فعلا من الزملاء الغير متخصصين و من غير المشتغلين بالمجال ولذلك هى معلومات قيمة بالنسبة لى


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3,987
    Thumbs Up
    Received: 978
    Given: 826
    بارك الله فيك يا هندسة و زادنا من علمك


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    69
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس صبري سعيد مشاهدة المشاركة


    · و منها
    برجاء استكمال الموضوع جزاك الله خيرا


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    163
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 3
    جزاك الله خيرا أخي الكريم


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 رد: تصنيف وحدات التكييف بالسوق 
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    558
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 1
    جزاك الله خيرا


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML