    اولا: حساب حجم خزان الحريق
    الخطوة الاولي :تحديد درجة الخطورة ( hazard ) :وهي تنقسم الي ثلاثة اقسام حسب كود nfpa
    1-درجة خطورة خفيفة light hazard
    2- درجة خطورة عادية ordinary hazard وهي تنقسم الي قمسمين
    3- درجة خطورة عالية Extra hazard وهي تنقسم الي قمسمين
    الخطوة الثانية : تحديد سعة الطلمبة يعني كام GPM
    نفترض ان درجة الخطورة Light hazard حسب نوع المبني عندي
    نغترض ان كمية الGPM للطلمبة 500 GPM دة معلوم من المصمم احنا نفترض عشان نحل .
    اذن الحجم =سعة الطلمبة X وقت تواجد المياة في الخزان اثناء الحريق
    = 500gpmx60 minx3.785 \ 1000
    100m3 = تقريبا اذن نحن نحتاج خزان حجمة 100
    ملحوظة يلاحظ ان الخزان يقسم نصفين كل واحد منهم 100 m3 بسبب ان عندما يكون هناك نظيفة في الخزا ن يكون هناك اخر
    وهناك موضوع لي علي المنتدي يسمي
    معا خطوة خطوة في كيفية تنفيذ غرفة طلمبات من الالف الي الياء .
    وربنا يسر واكمله


    3 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    560
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 7
    جزاك الله خيرا مهندس سيد وجعله في ميزان حسناتك


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    416
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    طبعا نشكر اخونا الفاضل المهندس / سيد حسن على الشرح المبسط ، وأحببت أن أنوه عن شئ بسيط أن سعة الخزان التى تم حسابها أعلاه ( 100 م3) تكفى المضخة لمدة ساعة واحدة فقط ،،، وفى نظام اطفاء الحريق الأفضل أن النظام يعمل لمدة ساعتين ،، وبالتالي يجب ضرب المعادلة فى عدد ساعات التشغيل وبذلك يكون الخزان لاتقل سعته عن 200 م3 مع طرمبة سعتها 500 جالون /دقيقة ..... وشكرا




    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    560
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 7
    جزاك الله خيرا مهندس ابو العربي


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    796
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 42
    جزاكم الله كل خير

    و وفقكم الله الى ما يحب و يرضاه " فهو ولى ذلك و القادر عليه "


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    2,104
    Thumbs Up
    Received: 65
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله ينور عليكم وبارك الله فيكم على المعلومات اللى الناس بتستفاد منها


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 رد: طلب حساب حجم المياه المخزنة للحريق 
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    50
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 32
    جزاك الله كل خير ياباشمهندسين انا عندى سؤال هو انا هعرف وقت تواجد المياه فى الخزان اثناء الحريق منين ؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 رد: طلب حساب حجم المياه المخزنة للحريق 
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    546
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 94
    كلام موزون وادعوكم للفهم من خلال الموضوع الخاص بي
    http://www.arab-eng.org/vb/t300683.html


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML