    خراطيم إطفاء الحريق بالماء
    تستخدم خراطيم المياه في عمليات الاطفاء لسهولة التعامل بها وسرعة الاستجابة ولا تحتاج التعامل لخبرات خاصة بل يسهل لأي شخص استخدامها بقليل من التدريب و الشرح
    يوجد نظامان للإمداد بالماء اللازم لتغذية هذه الخراطيم :
    1- نظام الأنبوب الجاف
    اذ تكون شبكة الامداد بالمياه جافة و يتم تغذيتها بواسطة رجال الدفاع المدني من خزاناتهم المحمولة عبر وصلة سريعة الرباط (وصلة دفاع مدني 4" / 2,5" / 2,5" ) عند جذر قائم الإمداد .
    و يتم اخذ فرعات من قائم الإمداد و يركب علي كل فرعة محبس طوارئ سريع الرباط 2,5" ، فوق منسوب بسطة السلم بـ 900 مليمتر ، و قد يكون مكشوفا أو داخل صندوق مدفون بالحائط لحمايته من العبث ، و يركب المحبس لخدمة طابقين على الأكثر ، أيضا يركب محبس في مدخل العمارة أو المبني ولو له اكثر من مدخل يتم تركيب محبس عند كل مدخل وكذلك علي أسطح المباني عند كل بيت درج (بئر سلم ) ،
    يقوم فرد مدرب بأخذ خرطوم ذو وصلة سريعة الرباط في أحد طرفيه و مركب معه قاذف مياه عند طرفه الآخر و يقوم بعملية الاطفاء


    2- نظام الأنبوب الرطب :
    تكون شبكة التغذية بالماء ممتلئة بالماء سواء بربطها مع الشبكة العامة للمدينة ، أو بخزان علوي أو بمجموعة مضخات مكافحة الحريق التي تسحب من خزان تتم اقامته بسعة تكفي لمدة 30 دقيقة اذا كان المبني لا يبعد عن موقع الدفاع المدني بمسافة تقل عن عشرة كيلومترات ، و ان زادت المسافة تزاد السعة الي 45 دقيقة أو 60 دقيقة ، ولا يختلف احد علي موقع الخزان و انا أفضل ان يكون ارضيا و خارج المبني ويسهل امداده بالمياه من خزانات متحركة وللخزانات موضوع آخر .
    يتم تركيب خراطيم اطفاء موصلة بقوائم امداد وتعلق هذه الصناديق على الحائط أوتركب مدفونة في الحائط بمداخل المبني و على بسطات الدرج و على السطح او مكان في متناول الجميع ويسهل الانتقال بالخرطوم ليصل الي ابعد نقطة بلا عوائق .

    و تستخدم صناديق خراطيم مكافحة الحرائق كأسرع وسيلة لمكافحة الحرائق في حالة عدم استجابة رشاشات الماء
    و دائما مايكون الرشاشات وصناديق الاطفاء صنوان في اي مشروع اطفاء لمبني .

    شروط هامة بخصوص قوائم الإمداد بالمياه و صناديق الحريق و محابس الطوارئ :
    1- ألا يتجاوز الضغط في الشبكة التي تمد صمامات الطوارئ و خراطيم الاطفاء ماهو مدرج بالجداول المرفقة
    2- ارتفاع صمام الطوارئ عن سطح بسطة السلم يتراوح بين 900 ملليمتر و 1500 ملليمتر مقاسة منسطح بسطة السلم
    3- يتم تركيب صمام طوارئ لكل طابقين على الكثر و المفضل صمام لكل بسطة درج
    4- يركب صمام طوارئ على سطح المبني و بسطة الدرج المؤدية اليه و مداخل المبني
    5- يتم تركيب قائم تغذية لكل بيت درج
    6- في حالة تركيب قائمين تغذية في بيت الدرج الواحد يجب ان يتم وصلهما من أسفل بوصلة دفاع مدني 4" /2,5" / 2,5" و كذلك وصلهما من أعلا بمصدر المياه ان وجد خزان مياه أعلا المبني
    7- يتم تركيب صمام عدم ارتداد مع وصلة الدفاع المدني المذكورة
    8- قطر القائم المغذي لمحابس الطوارئ لا يقل عن 6" (150 ملليمتر ) ويمكن التجاوز عن ذلك باستخدام 4" (110 ملليمتر ) اذا تم تقديم حسابات هيدروليكيكية تقتنع بها السلطات المحلية
    9- الضغط التشغيلي عند فوهة القاذف المركب على نهاية الخرطوم طبقا لقطر الخرطوم :
    قطر الخرطوم 65ملليمتر / ضغط التشغيل :3.5 بار
    40 مم / ضغط التشغيل 3 بار
    19 – 22 ملليمتر / ،، 3 بار اذا كان قطر فتحة القاذف 4,5 ملليمتر ، بينما يكون ضغط التشغيل 4,5 بار اذا كانت فتحة القاذف 6,4 ملليمتر
    10- الحد الأعلى للضغط الاستاتيكي عند نقطة اتصال خرطوم الاطفاء قياس 40 ملليمتر او 65 ملليمتر بقائم التغذية هو : 12,1 بار و 6,9 بار على التوالي بينما يكون 5 بار للخراطيم قياس 19 ، و 22 ملليمتر
    11- اذا زاد ضغط الشبكة عن الضغط المقنن للشبكة يتم تركيب صمام منظم الضغط لتخفيض الضغط الي 11,4 بار آو 5 بار حسب قطر الخراطيم المستخدمة , و يراعي عدم زيادة ضغط الضبط عن القيمة المقننة للصمام .
    12- الحد الأدني لمعدلات تدفق مياه الاطفاء عبر الخرطوم :

    · قطر الخرطوم / قطر فوهة القاذف / معدل التدفق بالليتر لكل دقيقة :
    65مم /19 مم / 473 لتر في الدقيقة
    40مم / 12 مم / 189 ل ف ق
    25 مم / 4,8 مم / 30 ل ف ق عند ضغط تشغيل قدره 3 بار
    19مم / 6,4مم / 30 ل ف ق ، عند ضغط تشغيل قدره 1,25 بار

    · المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد ( صندوق خرطوم الإطفاء طبقا للقطر و درجة الخطورة :

    فئة الخطورة/ قطر الخرطوم / المساحة المغطاة بالمتر المربع
    خ منخفضة : 19 ا25 مم / 800 متر مربع
    خ عادية : 19 او 25 مم / 600 متر مربع
    خ عالية : 40 مم / 400 متر مربع
    ·
    13- و نلتقي باذن الله مع البقية آسف للخطأ في العنوان - لم اتمكن من التصحيح




    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة دكتور صبرى سعيد ; 04-08-2010 الساعة 09:05 PM
    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    6,054
    Thumbs Up
    Received: 778
    Given: 361
    up
    لمزيدا من الاطلاع والقراءة


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    881
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    بارك الله فيك اخي الكريم


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    1,500
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    49
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    بارك اللهُ فيك ياأستاذنا ومهندسنا(صبري سعيد)،وأني لأشكر الله عزوجل أن جعلني أشترك في هذا المنتدى الرائع لكي أتعلم منك ومن باقي أخوتنا،فالله درُك على هذا العلم الغزير الذي أبتغيت الثواب على نشرة .والسلام عليكم


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    29
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال ماهو النوع لاخرطوم الانسب للاستخدام بالمستشفيات


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    3,219
    Thumbs Up
    Received: 501
    Given: 1
    السلام عليكم
    يفضل الخرطوم المطاط المسلح الجدار حيث أنه سهل الفرد وغير قابل للانطباق (الفعص بالعامية المصرية )
    و أجدد التحية لكل الزملاء و أشكر الزميل المهندس أحمد - ن و اتمني له و لكل الشباب الصاعد كل توفيق و خير من عند الله



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    3,219
    Thumbs Up
    Received: 501
    Given: 1
    يكون ضغط التشغيل : 3 بار في حلة مايكون قطر الخرطوم 25 ملليمتر و القاذف 4.8 ملليمتر و في حالة الخرطوم قطر 19 ملليمتر مع قاذف 6.4ملليمتر يكون ضغط التشغيل 1.25 بار

    14- المساحة القصوي التي يمكن تغطيتها باستخدام خرطوم الإطفاء طبقا لفئة الخطورة و قطر الخرطوم هي على النحو التالي :
    فئة الخطورة : قطر الخرطوم : مساحة التغطية

    منخفضة : 19/ 25 مم : 800 متر مربع
    عادية : 19 / 25 : 600 مرمر

    عالية : 40 : 400 مرمر
    و الاختصار مرمر يعني متر مربع و قد رأيت استحداثه

    15- الحد الأدني لتفق المياه عبر منظومة اطفاء بالماء هو 1882 لتر /دقيقة للإشغالات عالية الخطورة

    16- الحد الأدني لتدفق المياه للإشغالات ذات الخطورة الخفيفة و العادية هو 946 ل / د (اختصار معدل التدفق مقدرا باللتر في كل دقيقة

    17- يتم اضافة 946 ل / د لتغذية كل قائم تغذية إضافي بحد أقصي لكافة قوائم التغذية قدره 4730 ل / د
    لأن ليست كل القوائم ستعمل في آن واحد

    18- النظام المستخدم فيه خراطيم قطر 40 مم لا يقل معدل تدفق التغذية له عن 379 ل / د
    19- النظام المخدوم بخراطيمقطر 19 أو 25 مم لايجب أن يقل التدفق المغـذي عن 60 ل / د
    20- الأنظمة التي تحمع بين استخدام الخراطيم و رشاشات الاطفاء بالماء و تستخدم قوائم تغذية مشتركة يراعي أن: