الموضوع: كيفية حساب المولد اللازم لتشغيل مضخة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المهندسين الكرام اولا اشكر جميع المشاركين في هذا الملتقى الرائع الذي من خلاله استفدنا الكثير وجعله الله في ميزان حسناتكم لدي عدد 2

  1. #1 كيفية حساب المولد اللازم لتشغيل مضخة 
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني المهندسين الكرام
    اولا اشكر جميع المشاركين في هذا الملتقى الرائع الذي من خلاله استفدنا الكثير وجعله الله في ميزان حسناتكم
    لدي عدد 2 مضخة واريد كيفية حساب المولد المناسب لهما ولاختلاف الاجابات أطرح بين يديكم هذا الموضوع املا ان اجد الجواب الشافي وكما اعتدت في ملتقاكم الرائع
    مواصفات المضخة
    hp: 75
    voltage: 380
    running loud ampere: 144
    starting ampere: 590
    المطلوب معرفة المولد المناسب للمضخة في الحالات التالية
    dol
    star delta
    soft star
    واذا في الامكان شرح كيفية حساب المولد المناسب في الحالات الثلاثة
    واعتذر من الجميع على الاطالة ولكم جزيل الشكر والتقدير



    مواضيع ذات صلة



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2 الحسابات 
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    125
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    هل المولد اللى عايز جيبه هيشتغل على طول وفى حالة انقطاع الكهرباء
    وهل يوجد احمال تانية غير المضختين ممكن انها تشتغل على المولد زى انارة المكان الموجود به المضخات
    بالنسبة لو المولد هيشتغل فى حالة الطوارئ
    الحسابات عادية جدا



    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة hanymany ; 15-06-2010 الساعة 03:04 PM
    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ هاني
    المولد يعمل في حالة الطوارئ فقط ولايوجد احمال اخرى وبالنسبة الحسابات العادية جدا امل التكرم بذكرها مع التوضيح لو تفضلت هل يجب حساب ال starting ampere للمضخة وانا اعلم ان المعادلة لحساب المولد هي
    التيار*الجهد*جذر3
    ولكن هل المقصود بالجهد هو ال starting ampere او current loud ampere
    وللجميع الشكر والتقدير*


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4 الحسابات مرفقة 
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    125
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanymany مشاهدة المشاركة
    هل المولد اللى عايز جيبه هيشتغل على طول وفى حالة انقطاع الكهرباء
    وهل يوجد احمال تانية غير المضختين ممكن انها تشتغل على المولد زى انارة المكان الموجود به المضخات
    بالنسبة لو المولد هيشتغل فى حالة الطوارئ
    الحسابات عادية جدا
    اليك الحسابات وهى سهلة وبسيطة


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  5. #5 حسابات أكثر دقة 
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    29
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أولا أشكر المهندس هاني على حله للسؤال و لكن عندي بعض المفاهيم الأخرى للحل أرجو من إدارة المنتدى تقييمها لكي تعم الفائدة للجميع
    Since:
    running load current is 144
    Hp is 75 Hp
    L – L Voltage is 380 V
    So:
    P = 75 X 0.7457
    = 55.9275 KW
    P = √(3) X V X I X CosѲ where CosѲ is the power factor
    CosѲ = P / (V X I)
    = 55927.5 / [√(3) X 380 X 144]
    = 0.6
    Since :
    P = S X CosѲ
    So :
    S = P / CosѲ
    = 55927.5 / 0.6
    = 93.2 KVAR
    Sice the loads are only 2 Pumps
    So the Total Apparent Power will be 2 X 93 .2 = 186.4 KVAR.
    The genests mustn't be less than 186 KVAR
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
    The method which you mentioned it , those methods of starting the pumps regardless the capacity.
    …………………………………………………………………………………………………….
    The starting current is considered while designing the protection of the pumps.



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود ان اشكركم فعلا على هذا التجاوب الرائع المهندس هاني واخص بالشكر المهندس smart على شرحه المفصل وما حيرني فعلا هو عندما حسبت المولد المطلوب كانت النتيجة قريبة جدا من حساب المهندس smart وهي
    144*380*1.732 = 95 kvar
    ولكن عندي طلبي المولد من الشركة الموردة كان المولد المقترح للمضخة الواحدة هو 380 kva اخذين بالاعتبار الامبير التشغيلي وهو 590 أمبير ؟؟؟؟؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    running load current is 144

    Hp is 75 Hp

    L – L Voltage is 380 V

    So:

    P = 75 X 0.7457

    = 55.9275 KW

    P = √(3) X V X I X CosѲ where CosѲ is the power factor

    CosѲ = P / (V X I)

    = 55927.5 / [√(3) X 380 X 144]

    = 0.6

    Since :

    P = S X CosѲ

    So :

    S = P / CosѲ

    = 55927.5 / 0.6

    = 93.2 KVAR

    Sice the loads are only 2 Pumps

    So the Total Apparent Power will be 2 X 93 .2 = 186.4 KVAR.

    The genests mustn't be less than 186 KVAR

    …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………

    The method which you mentioned it , those methods of starting the pumps regardless the capacity.

    …………………………………………………………………………………………………….

    The starting current is considered while designing the protection of the pumps



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخوه المهندسين الكرام..
    السلام عليكم
    اود فقط تنويه بسيط هو ان قدرة المولد تقاس بالkva وهيه القدره الظاهريه وليس بال kvar وهيه القدره الغير فعاله
    اخوكم المهندس / محمد علي


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    29
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ما المقصود من رد المهندس محمد سرور؟
    لم توضح قصدك أو أنك موافق مع حلي؟
    بالله أخبرني؟
    ز هل أنت محمد سرور من اليمن؟


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا أسف بس على ما أظن إن السادة المهندسين أغفلوا في حساباتهم فكرة تيار البدء للمضختين وهل هما هيشتغلوا في وقت واحد ولا لأ
    ولو الإجابة لأ يبقى نحسب مرة بالحسابات السابقة والتانية نأخذ في إعتبارنا تيار البدء اللي بيصل 3 أضعاف تيار التشغيل

    كل ماسبق في حالة dol

    أما في حالة y/d يتم أخذ تيار البدء بشكله الجديد 1/3 تيار البدء الأصلي

    وكذلك في حالة السوفت ستارتر


    مطلوب المشاركة
    وأسف مرة أخرى


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  