الموضوع: كيفية تحديد الأمبير للأحمال وأختيار القاطع المناسب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم لكم اليوم كيفية حساب مقاطع الأسلاك والكابلات وكيفية اختيار القواطع المناسبة لها أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال

  1. #1 كيفية تحديد الأمبير للأحمال وأختيار القاطع المناسب 
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    149
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    أقدم لكم اليوم كيفية حساب مقاطع الأسلاك والكابلات وكيفية اختيار القواطع المناسبة لها


    أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون الباور الشهير

    P=3VIcosΦ حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 380 فولت و

    cosΦ تختلف من بلد الى أخر.وبالتالي يتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي

    وعلى أساس هذه القيمة نختار المفتاح الأوتوماتيكي بالقيمة الSTANDARD التي تعلو قيمة التيار

    التي حسبناها ويفضل أن يتم عمل حساب 10% زيادة في اختيار أمبير المفتاح.

    القيم التاليه هى القيم ال standard لتى يتم العمل بها

    السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

    السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

    السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

    السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

    السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

    السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

    السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

    الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

    الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير

    الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير



    الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

    الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

    الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

    الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

    الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

    الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون 400 أمبير


    مواضيع ذات صلة



    4 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2  
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    203
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    شكرا لزرانس علي المجهود الرائع . عموما كاستاندارد وبعد حساب التيار بالطريقة المذكورة اعلاة يجب ان تكون قيمة تيار القاطع 125% من التيار المطلوب للجهاز المراد حمايته ومن ثم يجب ان تكون مساحة مقطع السلك تتحمل امبير اكبر من القاطع.


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3  
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    11
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لك جزيل الشكر


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4  
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز شكرا جزيلا علي الافاده
    ولكن قانون الباور
    الباور =جزر 3*الفولت الخط *تيار*معامل القدره
    اي ان الكيلو وط تقريبا 2 امبير


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخوة الكرام من الخطأ ربط الامبير بالمقطع بشكل مباشر
    فهناك عدة تؤثر على المقطع منها الطول وهبوط الجهد وناقلية المعدن والتيار المار ودرجة حرارة الوسط المحيط والخ...
    يفضل مراجعة كتالوكات الشركة المصنعة للكوابل
    اتمنى من الاخوة من لديه كتالوك لاي شركة ارفاقه بمشاركة من اجل يتم توضيح الفكرة للجميع
    ............................اخوكم سام ...............


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    487
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saam مشاهدة المشاركة
    الاخوة الكرام من الخطأ ربط الامبير بالمقطع بشكل مباشر
    فهناك عدة تؤثر على المقطع منها الطول وهبوط الجهد وناقلية المعدن والتيار المار ودرجة حرارة الوسط المحيط والخ...
    يفضل مراجعة كتالوكات الشركة المصنعة للكوابل
    اتمنى من الاخوة من لديه كتالوك لاي شركة ارفاقه بمشاركة من اجل يتم توضيح الفكرة للجميع
    ............................اخوكم سام ...............
    اتفق مع حضرتك فى رأيك لان اسمع من يقول ان المللى يتحمل 2 أمبير ومن يقول 1.5 أمبير
    طيب لو المسافه 50 متر ؟؟ سوف تكون هذه الافتراضات خطأ
    لكن اعتقد اخونا الكريم يقصد فى هذه المشاركه
    عمل مقارنة بين مقاطع الاسلاك والقواطع
    لسهوله التوصيل وان يكون مقطع السلك مناسب لاجزاء الربط بالقاطع .


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7  
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    1,034
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عادل @ مشاهدة المشاركة
    اتفق مع حضرتك فى رأيك لان اسمع من يقول ان المللى يتحمل 2 أمبير ومن يقول 1.5 أمبير
    طيب لو المسافه 50 متر ؟؟ سوف تكون هذه الافتراضات خطأ
    لكن اعتقد اخونا الكريم يقصد فى هذه المشاركه
    عمل مقارنة بين مقاطع الاسلاك والقواطع
    لسهوله التوصيل وان يكون مقطع السلك مناسب لاجزاء الربط بالقاطع .
    اضافة الى ماذكرتم أخوتي ..... اود أن أنبه الى أهمية مراعاة
    - نوع المادة المصنوع منها السلك وجودة العازل ويجب ان تكون حسب المواصفات المعمول بها عالميا
    - نوع الحمل هل هو متقطع او مستمر
    - الوسط الموضوع فية ( هوائي او في مواسير فوق الملاط او تحت الملاط...الخ
    وفي وقتنا الحاضر لم تعد هذه مشكلة لان التكنولوجيا تطورت وسهلت لنا عمية الحساب وهناك برامج
    من شركات عالمية تعطي حسابات دقيقة وما عليك الا وضع المعطيات وتاخذ النتيجة في ثواني وتطبقها في الواقع وتحصل على نتائج ممتازة عمليا............... ومشكورين


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8 بسم الله الرحمــــن الرحـــــــيم 
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورين علي هذه المعلومات القيمه والمناقشات الجريئة الهادفه
    وانا سعيد جدا لانضمامي لهذا الملتقي الهندسي واطلب من الله عز وجل كما اعانني في الاستفاده من الملتقي ،،،ان يمن علي بافادة الملتقي والمشاركة معكم



    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9  
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,200
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    وأنا أضم صوتي إلى أصوات الأخوة المهندسين م/ سام ، م/ عادل ، م/ القبطان علي. ونرجوا أن تكون الحسابات دقيقة وليس عشوائية. بارك الله في الجميع.


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10  
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا كتيرررررررررررررررررررررر


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  